رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام..مفهوم هريك از خطاهاي زير چيه؟؟


در مدل ارسال شده (قاب 6 طبقه خمشي فولادي با ستون هاي كمپوزيت) اول اينكه اگر مقطع تمام ستون ها يكي باشد ايرادي دارد؟ و چرا بعد طراحي مقاطع ستون ها نمايش داده نميشه؟ البته با استفاده از ليست پراپرتيز مقطع رو متوجه شدم اما ميخوام در نما هم نمايش بده.

post-3553-0-94951600-1479579332_thumb.jpg

post-3553-0-60458400-1479579345_thumb.jpg

post-3553-0-02719200-1479579630_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • تعداد پاسخ 81
  • زمان ایجاد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

تصاویر ارسال شده

چنانچه بار زنده طبقات بيشتر از 4 كيلونيوتن بر مترمربع باشه نيازي به در نظر گرفتن بار زنده تيغه بندي نيست. در اين صورت در تعريف وزن  لرزه اي چه بايد كرد؟ اگر بايد بار زنده تيغه بندي رو در اينجا تعريف كرد در اين صورت بايد مقدار اون رو تعريف و بر طبقات اعمالش كرد اما در تركيبات بار لحاظ نكرد؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

چنانچه بار زنده طبقات بيشتر از 4 كيلونيوتن بر مترمربع باشه نيازي به در نظر گرفتن بار زنده تيغه بندي نيست. در اين صورت در تعريف وزن  لرزه اي چه بايد كرد؟ اگر بايد بار زنده تيغه بندي رو در اينجا تعريف كرد در اين صورت بايد مقدار اون رو تعريف و بر طبقات اعمالش كرد اما در تركيبات بار لحاظ نكرد؟

به صورت بار معادلسازی جرم و وزن آن را اعمال کنید باری که در ترکیب بارها نیست اما در ترکیب بار محاسبه جرم لرزه ای صد در صد مشارکت دارد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

چنانچه بار زنده طبقات بيشتر از 4 كيلونيوتن بر مترمربع باشه نيازي به در نظر گرفتن بار زنده تيغه بندي نيست. در اين صورت در تعريف وزن  لرزه اي چه بايد كرد؟ اگر بايد بار زنده تيغه بندي رو در اينجا تعريف كرد در اين صورت بايد مقدار اون رو تعريف و بر طبقات اعمالش كرد اما در تركيبات بار لحاظ نكرد؟

به صورت بار معادلسازی جرم و وزن آن را اعمال کنید باری که در ترکیب بارها نیست اما در ترکیب بار محاسبه جرم لرزه ای صد در صد مشارکت دارد

 

درست...بسيار ممنون.

سلام..مفهوم هريك از خطاهاي زير چيه؟؟

در مدل ارسال شده (قاب 6 طبقه خمشي فولادي با ستون هاي كمپوزيت) اول اينكه اگر مقطع تمام ستون ها يكي باشد ايرادي دارد؟ و چرا بعد طراحي مقاطع ستون ها نمايش داده نميشه؟ البته با استفاده از ليست پراپرتيز مقطع رو متوجه شدم اما ميخوام در نما هم نمايش بده.

چرا نميتونم تغييراتم رو ذخيره كنم؟؟ و پيغام ارور ميده؟

آيا با گرفتن save as و اعمال تغييرات اشكالي پيش مياد؟؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 ماه بعد...

سلام من ایتبز 9.7.4 را روی ویندوز 10 نصب کردم و کرک شده است . موقعی که میخواهم نامنظمی پیچشی را کنترل کنم اعداد مربوط به ریشو که باید بیشتر از 1.2 نشود اعداد پرت و پلای بالایی گزارش میدهد و چندین فایل را نیز چک کرده ام برای همه همینطور است . کسی نمیداند چرا ؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

بنده در گرفتن فایل e2k در ورژن 2015.2.2  به مشکل برخوردم  متن ارور به شرح ذیل میباشد فایل طراحی شده  در پیوست قرار داده شده . ممنون میشم کسی برسی کنه

error saving text file separator load cases error no.9  index was outside the bound of the array

 

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام من ایتبز 9.7.4 را روی ویندوز 10 نصب کردم و کرک شده است . موقعی که میخواهم نامنظمی پیچشی را کنترل کنم اعداد مربوط به ریشو که باید بیشتر از 1.2 نشود اعداد پرت و پلای بالایی گزارش میدهد و چندین فایل را نیز چک کرده ام برای همه همینطور است . کسی نمیداند چرا ؟

 

این مشکل به دلیل تنظیمات فونت ویندوز من بود که در قسمت کنترل پنل اعداد را با نمایش انگلیسی و ممیز را به نقطه تبدیل کردم و مشکل رفع شد .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ایتبس جدید

post-40-0-73913500-1487955566_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 ماه بعد...

با سلام، پس از تعریف کردن seismic user load و اعمال به مرکز جرم ، در خروجی های مربوط به برش طبقه و تغییر مکانها مقداری برای load case مربوط به user load وجود ندارد. دیافراگم هم به صورت rigid تعریف شده است. 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام.کسی میدونه ارور کمانش موضعی مقطع فولادی در ایتبس چیه؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

با سلام.کسی میدونه ارور کمانش موضعی مقطع فولادی در ایتبس چیه؟

تبعاً ناشی از عدم فشردگی مقاطع میباشد یا ناشی از ساخت مقاطع به صورت general یا به صورت SD

با سلام، پس از تعریف کردن seismic user load و اعمال به مرکز جرم ، در خروجی های مربوط به برش طبقه و تغییر مکانها مقداری برای load case مربوط به user load وجود ندارد. دیافراگم هم به صورت rigid تعریف شده است. 

فایل را ضمیمه کنید تا بشود اظهار نظر کرد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

من شکل تیر قوسی شکل زیر را در ایتبس رسم کردم ولی نمیتوانم براش دال را رسم کنم( دال بین تیر قوسی شکل و تیرهای مورب) میشه راهنمایی بفرمایید دال را چه جوری رسم کنم؟

دوست عزیز من چند مدل سازه ایی قوسی رو توی ایتبس مدل کردم و سپس همون رو با دست و نرم افراز آباکوس چک کردم . ایتبس تیر قوسی رو درست انجام نمیده و خیلی خطای زیادی داره . چند تیکه مدل کنیداینجوری درست حساب می کنه

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 هفته بعد...

با درود

ایتبس 2015.2.2 کرک 1 سالش تموم شده .

مجدد  کرک میکنی انجام نمیشه و خطا میده .

کرک جدید باید استفاده بشه یا راه حل دیگه ای داره ؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 4 هفته بعد...

با سلام خدمت همه دوستان لطفا در صورت  امکان بنده رو راهنمایی بفرمایید .

در ایتبس 9.7.4 در زمانی که کف سازه رو ترسیم میکنیم با هر روشی برنامه  به صورت خودکار حالت طراحی (design procedure) تیرها رو از حالت  طراحی فولاد (steel frame ) به کامپوزیت (composite beam) تغییر میدهد و حتی وقتی کف رو  پاک میکنم حالت طراحی روی همون کامپوزیت میمونه که واقعا نمیدونم علتش چیه ؟ لطفا بنده رو راهنمای فرمایید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

من با ایتبس 2015.2.2 کار میکنم 

الان چند روزه فقط و فقط این نرم افزار کند شده

وقتی 1 دستور رو میزنی کلی مکس میکنه تا انتخاب بشه و برای انجام کار ادم رو خیلی معطل میکنه در حالی که نرم افزارهای مشابه مثل سیف و سپ همچین مشکلی ندارند.

از مهندسین عزیز کسی تا حالا به این مشکل برخورده ؟

منتظر راهنمایی شما دوستان هستم.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 4 ماه بعد...

با سلام خدمت مهندسین گرامی

بنده بهنگام ایمپورت و اکسپورت کردن مقاطع در ایتبس 2015 به مشکل برمیخورم. برای مثال فایل xml یک مقطع در ایتبس رو اکسپورت میکنم و بهنگام ایمپورت کردن همون فایل به ارور زیر برخورد میکنم.              

 (آدرس فایل مورد نظر)\:error number 5 occurred reading file E

content cannot be converted to the type double. line 18, position 19

the XML file has not been processed

میخواستم ببینم کسی از دوستان به این ارور برخورد کرده؟ راه حلش چی هست؟

ضمنن عکسی از خطای اشاره شده رو در پیوست ارسال میکنم

مهندس فهمیدی این ارور مال چیه؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 4 هفته بعد...

با درود 

در زمان طراحی سازه بعد از تحلیل با این خطا مواجه میشم 

erroe during generation of design combo forces

تحلیل تاریخچه زمانی 

ترکیب بارها فقط بجای استاتیکی و دینامیکی ، تارخچه زمانی رو قرار دادم

مشکل کار نوشته از ترکیب بارها 

1 Dead 1.2
1 Live 1
1 LPART 1
1 SNOW 0.2
1 IMPVALL 1
 
2 Dead 1.2
2 Live 1
2 LPART 1
2 SNOW 0.2
2 IMPVALL -1
 
3 Dead 1.2
3 Live 1
3 LPART 1
3 SNOW 0.2
3 KOBE 1
 
4 Dead 1.2
4 Live 1
4 LPART 1
4 SNOW 0.2
4 KOBE -1
 
5 Dead 1.2
5 Live 1
5 LPART 1
5 SNOW 0.2
5 KOCAELI 1
 
6 Dead 1.2
6 Live 1
6 LPART 1
6 SNOW 0.2
6 KOCAELI -1
 
7 Dead 1.2
7 Live 1
7 LPART 1
7 SNOW 0.2
7 MORGAN 1
 
8 Dead 1.2
8 Live 1
8 LPART 1
8 SNOW 0.2
8 MORGAN -1
 
9 Dead 1.2
9 Live 1
9 LPART 1
9 SNOW 0.2
 
9 PARKFIELD 1
10 Dead 1.2
10 Live 1
10 LPART 1
10 SNOW 0.2
10 PARKFIELD -1
 
11 Dead 0.9
11 IMPVALL 1
 
12 Dead 0.9
12 IMPVALL -1
 
13 Dead 0.9
13 KOBE 1
 
14 Dead 0.9
14 KOBE -1
 
15 Dead 0.9
15 KOCAELI 1
 
16 Dead 0.9
16 KOCAELI -1
 
17 Dead 0.9
17 MORGAN 1
 
18 Dead 0.9
18 MORGAN -1
 
19 Dead 0.9
19 PARKFIELD 1
 
20 Dead 0.9
20 PARKFIELD -1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 ماه بعد...

سلام . در تیرهای عرضی سقف در انتهای سقف که معمولا دارای کنسول تراس و یا بالکن هم هستند خصوصا دهانه بالای 6 متر ایتبس مقدار Av/S را اور استرس و قرمز میکند . سوالم این است که این را بر اساس چه بخشی از آیین نامه کنترل میکند ؟

ضمنا حداکثر نسبت تنش و پیچش بیش از حد مجاز نیست . و Vr هم بیشتر از 0.25fcd.bw.d نیست .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

@farbodkhani 

احتمالاً مشکل از اثر پیچش در این تیرها است. اندرکنش پیچش و برش باعث شده است که تیر پاسخگو نباشد. در صورتی که آزاد کردن درجه آزادی پیچشی این تیرها باعث ناپایداری سازه یا ایجاد خیز زیاد در سقف نشود میتوانید با اعمال ضریب اصلاح سختی پیچشی در تیر ، مقدار لنگر پیچشی در آن را به حدی کاهش دهید که از 67 درصد لنگر پیچشی متناظر با ترک خوردگی تیر ( مطابق بند 9-15-11 مبحث نهم ویرایش 92 ) بیشتر نگردد. 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 ماه بعد...

سلام

چگونه میشود نام دلخواه خود را به سربرگ گزارشهای ایتبس مانند گزارش سامری اضافه کرد ؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 15 اسفند 1394 در 18:30، Ghahramani گفته است :

از امروز دکمه Delete و Ctrl+A برای ETABS 2015 V15.2.0 لپ تاپ من کار نکرد!

دکمه ها سالمند ولی برای ETABS کار نمی کنند.

چه کار می شه کرد؟

متاسفانه برای من هم این اتفاق افتاده، بنده عادت به استفاده از کلیدهای ترکیبی داشتم مثل ctrl+R و ...
هیچ کدوم از اینها کار نمیکنه

همچنین در برنامه سیف نمیتونم از دستور reshape با ماوس برای نوار های پی استفاده کنم

 

خیلی عجیبه

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 2 تیر 1397 در 14:01، Mjd گفته است :

متاسفانه برای من هم این اتفاق افتاده، بنده عادت به استفاده از کلیدهای ترکیبی داشتم مثل ctrl+R و ...
هیچ کدوم از اینها کار نمیکنه

همچنین در برنامه سیف نمیتونم از دستور reshape با ماوس برای نوار های پی استفاده کنم

 

خیلی عجیبه

سلام. من اون موقع این مشکل که برایم پیش آمد حلش کردم:

باید از تنظیمات ایتبس کیبورد را ریست نمایید. با راست کلیک روی نوار ابزار افقی بالا و Costumize

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 هفته بعد...

سلام دوستان من ایتبس 2016 دارم قسمت متریال پروپرتی اطلاعات وارد میکنم بعد از هر بار خروج از برنامه و وارد شدن اطلاعات مدل الاستیسیته و بقیه 3 کادر وست صفر میشه مجبورم هر بار که وارد برنامه میشم اونا رو دوباره پر کنم خواهش میکنم کمکم کنید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای من 3 بعدی را نشان نمیدهد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 6 ماه بعد...

سلام دوستان  یه فایل بتنی تو ایتبس مدل کردم درصد آرماتور یکی از ستون هاش با بقیه اختلاف زیادی داره ؟ بنظرتون اشکال کار کجاست ؟ ستون A1  ممنون میشم  فایل رو برام کنترل کنید.

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • admin عنوان را به تاپیک ویژه خطاها و اخطارها در ETABS تغییر داد

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری


  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,515
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    Elianmal
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...