سوال: در طراحی سازه های فولادی با سیستم مهاربند همگرای ویزه آیا می توان برای ستونها از دوبل IPE یا مقاطع مرکب ایرانی استفاده کرد؟ در ضمن نرم افزار می گه فشرده لرزه ای نیست این مقاطع. چه کار باید کرد؟ آیا باید ستونها را مقطع Box داد؟

آیا در سیستم های ویژه مجاز به استفاده از مقاطع دوبل رایج در ایران هستیم؟ همچنین چطور می توان فشردگی لرزه ای این مقاطع را دستی کنترل کرد؟ یا نمی خاد؟

تشکر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

مقاطع نورد شده تا جایی که میدانم شرایط فشردگی لرزه ای را دارند. حالا اگر اینها به صورت دوبل استفاده شوند یک مقدار مبهم است که چگونه باید در مورد فشردگی لرزه ای آنها قضاوت کرد. به نظرم در حالتی که اتصال دو مقطع به صورت سراسری باشد حالت دوبل هم دارای شرط فشردگی لرزه ای خواهد بود. در صورت اتصال غیرسراسری به نظرم باز هم امکان این هست که مقطع را بتوان فشرده فرض کرد. چون شرط اصلی در لحاظ کردن فشردگی یا فشردگی لرزه ای اتصال سراسری بال به جان است و هر کدام ازاین مقاطع به صورت مستقل اتصال سراسری را دارا هستند پس میتوان هر کدام را به صورت مستقل فشرده لرزه ای در نظر گرفت. توی بحث کنترل فشردگی آنچه اهمیت دارد جلوگیری از کمانش موضعی اجزا است. پس اگر هر یک از اجزا از نظر کمانش موضعی حفاظت شده باشند مجموعه هم نمیتواند دچار کمانش موضعی شود پس صرفنظر از اینکه دو مقطع به هم چگونه اتصال داشته باشند فکر میکنم میشود فرض کرد که به شرط فشردگی لرزه ای هر یک از مقاطع تشکیل دهنده مقطع مرکب ستون ، مجموعه نیز فشردگی لرزه ای داشته باشد. البته به جهت جلوگیری از کمانش کلی مقطع لازم است که دو مقطع در فواصل مناسب به یک دیگر اتصال داده شوند که این بحث جدایی است و لازمه آن کنترل لاغری هر یک از اجزا در فاصله دو اتصال متوالی است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با تشکر از پاسخ واضح شما. حال سوال این است که در مدلسازی با نرم افزار ، نرم افزار می گه فشرده لرزه ای نیست این مقاطع. چه کار باید کرد؟ آیا باید ستونها را مقطع معادل داد؟ آیا فایل اکسل ایمپورت کنیم؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای اینکه نرم افزار پیغام خطای غیر فشرده بودن رو نده میشه نوع OMF بذاریم و کنترل ها رو دستی چک کنیم

یا اینکه مشخصات مقطعی که در SD section ساخته شده رو به صورت general دوباره تعریف کنیم که در این صورت نرم افزار بر اساس مقادیر ورودی کنترل های لرزه ای رو انجام میده

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با تشکر از پاسخ شما. یک سوال دیگر: مقاطع به صورت general که بادبند می دهیم باز نرم افزار خطای فشردگی می گیره.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

با تشکر از پاسخ شما. یک سوال دیگر: مقاطع به صورت general که بادبند می دهیم باز نرم افزار خطای فشردگی می گیره.

کلیه مقاطع به صورت general یا SD توسط نرم افزار به صورت غیرفشرده فرض میشوند.  در صورت نیاز به فشردگی ، یا باید با کمک فایل XML آنها را معادل I یا باکس کنید یا نوع آنها را از نوعی بگیرید که نیازی به فشردگی از نظر نرم افزار نباشد و خودتان دستی کنترل فشردگی کنید. مثلاً از نوع omf بگیرید. 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با تشکر. این متن هم به نوعی جواب سوال من می باشد.

post-839-0-13042700-1453932133_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,513
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    FelipeGange
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...