درصد میلگرد ستون 6% که در محل وصله باید 3% باشه .

 اگه در ستونی درصد میلگرد همکف 3.27% و طبقه یک 2.5% درصد باشه مشکلی داره ؟

 مجموع به 6 % نمیرسه ؟ 

عکس پیوست شده است .  

post-705-0-49006200-1464509118_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

درصد میلگرد ستون 6% که در محل وصله باید 3% باشه .
 اگه در ستونی درصد میلگرد همکف 3.27% و طبقه یک 2.5% درصد باشه مشکلی داره ؟
 مجموع به 6 % نمیرسه ؟ 
عکس پیوست شده است .  

 

اگر ستونهاتو هم اندازه باشه موردی نداره

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

درصد میلگرد ستون 6% که در محل وصله باید 3% باشه .
 اگه در ستونی درصد میلگرد همکف 3.27% و طبقه یک 2.5% درصد باشه مشکلی داره ؟
 مجموع به 6 % نمیرسه ؟ 
عکس پیوست شده است .  

 

مطابق مبحث نهم ویرایش 1392، در قاب های خمشی متوس در صورت استفاده از آرماتورهای S400 (آرماتورهای با تنش تسلیم 400 مگاپاسکال) حداکثر درصد آرماتور طولی در ستون ها در خارج از ناحیه وصله باید برابر 3 درصد منظور گردد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

درصد میلگرد ستون 6% که در محل وصله باید 3% باشه .
 اگه در ستونی درصد میلگرد همکف 3.27% و طبقه یک 2.5% درصد باشه مشکلی داره ؟
 مجموع به 6 % نمیرسه ؟ 
عکس پیوست شده است .  

 

مطابق مبحث نهم ویرایش 1392، در قاب های خمشی متوس در صورت استفاده از آرماتورهای S400 (آرماتورهای با تنش تسلیم 400 مگاپاسکال) حداکثر درصد آرماتور طولی در ستون ها در خارج از ناحیه وصله باید برابر 3 درصد منظور گردد.

 

پاسخ دوستمون رو اصلاح میکنم

در صورت استفاده از میلگرد S400 حداکثر میلگرد در خارج وصله 4.5% هست 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

 

درصد میلگرد ستون 6% که در محل وصله باید 3% باشه .
 اگه در ستونی درصد میلگرد همکف 3.27% و طبقه یک 2.5% درصد باشه مشکلی داره ؟
 مجموع به 6 % نمیرسه ؟ 
عکس پیوست شده است .  

 

مطابق مبحث نهم ویرایش 1392، در قاب های خمشی متوس در صورت استفاده از آرماتورهای S400 (آرماتورهای با تنش تسلیم 400 مگاپاسکال) حداکثر درصد آرماتور طولی در ستون ها در خارج از ناحیه وصله باید برابر 3 درصد منظور گردد.

 

پاسخ دوستمون رو اصلاح میکنم

در صورت استفاده از میلگرد S400 حداکثر میلگرد در خارج وصله 4.5% هست 

 

 

 

 

شکل ضمیمه را مشاهده بفرمایید. در ویرایش 92 حداکثر درصد آرماتور در صورت استفاده از آماتور S400 در خارج از ناحیه وصله برابر 3 درصد می باشد.

post-69-0-21192500-1464550061_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درست میفرمائید، دوباره مبحث رو نگاه کردم
در بند مربوط به شکل پذیری متوسط 3% در ناحیه خارج وصله برای S400 آمده (بندی که بهش اشاره کردید)
و در بندهای 9-23-4-2-2-1 مربوط به اعضای با شکل پذیری ویژه و همچنین در بند توضیحات عمومی اعضای فشاری (9-14-9-1) برای S400 خارج از محل وصله 4.5% هست که عرض کرده بودم



 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

درصد میلگرد ستون 6% که در محل وصله باید 3% باشه .
 اگه در ستونی درصد میلگرد همکف 3.27% و طبقه یک 2.5% درصد باشه مشکلی داره ؟
 مجموع به 6 % نمیرسه ؟ 
عکس پیوست شده است .  

 

اگر ستونهاتو هم اندازه باشه موردی نداره

 

ستون ها به یک اندازه میباشد . بررسی نقشه به این موضوع ایراد گرفته و هر چی میگم تا 6% مجموع مشکلی نداره گیر داده میگه در محل وصله 3%

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

 

درصد میلگرد ستون 6% که در محل وصله باید 3% باشه .
 اگه در ستونی درصد میلگرد همکف 3.27% و طبقه یک 2.5% درصد باشه مشکلی داره ؟
 مجموع به 6 % نمیرسه ؟ 
عکس پیوست شده است .  

 

اگر ستونهاتو هم اندازه باشه موردی نداره

 

ستون ها به یک اندازه میباشد . بررسی نقشه به این موضوع ایراد گرفته و هر چی میگم تا 6% مجموع مشکلی نداره گیر داده میگه در محل وصله 3%

 

من از بند جدید اطلاع ندارم ولی تا جایی که میدونم خارج از محل وصله تا 4.5 % مجاز هستیم پس در این مورد مقطعتون مسله ای نداره در محل وصله هم تا 6% مجازیم که بازم مقاطع شما با توجه به یکسان بودن ابغادشون موردی ندارن

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

 

درصد میلگرد ستون 6% که در محل وصله باید 3% باشه .
 اگه در ستونی درصد میلگرد همکف 3.27% و طبقه یک 2.5% درصد باشه مشکلی داره ؟
 مجموع به 6 % نمیرسه ؟ 
عکس پیوست شده است .  

 

اگر ستونهاتو هم اندازه باشه موردی نداره

 

ستون ها به یک اندازه میباشد . بررسی نقشه به این موضوع ایراد گرفته و هر چی میگم تا 6% مجموع مشکلی نداره گیر داده میگه در محل وصله 3%

 

 

همانطور که در پست قبلی گفتم، مطابق مبحث نهم 92، درصد آرماتور در خارج از محل وصله حداکثر باید برابر 3 درصد باید و در محل وصله می تواند برابر 6 درصد باشد. شاید منظور کنترل کننده، درصد آرماتور در خارج از ناحیه وصله می باشد. پس به نظر بنده نیز در ستون هایی که درصد آرماتور آنها بیشتر از 3 درصد شده است باید بازنگری صورت گیرد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

مطابق بند 9-23-2-2-1 مبحث نهم اگر آرماتور شما S400 باشد مقدار درصد آرماتور خارج از محل وصله ها نباید از 3 درصد بیشتر شود

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مطابق بند 9-23-2-2-1 مبحث نهم اگر آرماتور شما S400 باشد مقدار درصد آرماتور خارج از محل وصله ها نباید از 3 درصد بیشتر شود

در محل وصله همون 6 درصد حاکمه؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • Administrators

 

مطابق بند 9-23-2-2-1 مبحث نهم اگر آرماتور شما S400 باشد مقدار درصد آرماتور خارج از محل وصله ها نباید از 3 درصد بیشتر شود

در محل وصله همون 6 درصد حاکمه؟

 

بله

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,457
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    ChrisNop
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...