سلام. نحوه قرار گیری صحیح پرلین یا لاپه به چه صورت است؟

آیا بین دو جهت قرار گیری که در شکل زیر هست تفاوتی وجود داره؟

چرا باید مخالف هم باشند پرلین ها در دو طرف سقف؟

post-123-0-14539600-1461773562_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام شکل پیوست شده را ملاحظه بفرمایید. شکل پایین مناسب تر است به این دلیل که بار وارد شده به پرلین تقریباً از محل مرکز برش مقطع عبور می کند. در غیر اینصورت به دلیل خروج از مرکزیت ایجاد شده یک لنگر پیچشی در پرلین ایجاد می گردد.

post-574-0-66888600-1461788017_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این عکس رو هم ملاحظه بفرمایید.

post-574-0-98295100-1461809747_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام : آقاي مهندس علوي ضمن تشكر از اين تاپيك ، با توجه به مولفه بار وارد از سمت پوشش به پرلين ، جهت sag rod ها در هر طرف يك سوله بايد از بالاي لاپه پاييني به پايين لاپه بالايي باشد تا اصلا sag rod  به كشش بيفتد در صورتيكه در عكس اين حالت sag rod در فضار قرار مي گيرد البته حالت دوم عكس اول هم صحيح است

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یک نکته مهمی که باید بهش توجه کنین اینه که برای فعال شدن Sagrodها باید به نحوی باشه که اون ها به کشش بیافتن و این امر بسیار به زاویه شیب سقف بستگی داره ، اگه زاویه سقف بیشتر از 10 درجه باشه چرخش پرلین رو به جلو هست و سگراد باید از پایین پرلین به بالای پرلین بعدی وصل بشه و اگه کمتر از 10 درجه باشه باید برعکس عمل بشه 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

nxiruqhw347g0ef67pcd.jpg

ilmpnfr2n58q5s7vrmz8.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 هفته بعد...

آیا برای طراحی سگراد ها از نوع تسمه که به یال بالایی و پایینی پرلین جوش شود استانداردی وجود دارد ؟ و آیا روش محاسبه نیرو ها مانند سگراد با میلگرد است ؟ در این حالت چه دیتیل هایی برای اجرا صحیح باید در نقشه ها منظور بشه 

برای مهار سگراد وقتی که سوله یک شیبه باشد چه کنترل هایی نیاز است ؟

 

ممنون

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تصاویر پیوست شده شاید بتونه کمک کنه

post-574-0-63496900-1463808661_thumb.jpg

post-574-0-15478900-1463808663_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تصاویر پیوست شده شاید بتونه کمک کنه

با تشکر از جوابتون اما در سازه من پرلین های فلزی بر روی تیرهای بتنی قرار میگیرند و امکان نصب یک پروفیل در تراز پرلین ها جهت اتصال سگراد وجود ندارد

و همچنین خواسته کارفرما این است که به جهت آنکه در سوراخکاری پرلین ها (از نوع ناودانی) با هوابرش و ... سوراخ استانداری ایجاد نمیشود؛ از تسمه با جوشکاری رو و زیر (علت اتصال به پایین پرلین رو درک نمیکنم) انجام بشه

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 7 ماه بعد...

این عکس رو هم ملاحظه بفرمایید.

نحوه قرار گرفتن SAGROD با توجه به شیب متفاوت است

post-1639-0-21480200-1482816034_thumb.jpg

post-1639-0-33935600-1482816045_thumb.jpg

post-1639-0-22673600-1482816220_thumb.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

  • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

    1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


      • موافقم
      • مخالفم
      • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      12,527
    • بیشترین افراد آنلاین
      17,603

    جدیدترین کاربر
    Donnellgom
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
  • کاربران

    • hamidt

      hamidt 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • behzad.g

      behzad.g 39

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mohsen6176

      mohsen6176 0

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • ramin1357

      ramin1357 4

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • rahmatii

      rahmatii 34

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saeede-k

      saeede-k 18

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • mehran7240

      mehran7240 32

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • farbodkhani

      farbodkhani 88

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • admin

      admin 1,755

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • اضافه کردن...