بررسی مقاومت سطحی بتن درسیستمهای فاضلابی نویسندگان 1محمود نادری ؛ 2حسن روستائی 1دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قروین 2کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
چکیده شرایط موجود در سیستمهای فاضلابی بهگونهای است که سازههای بتنی این تأسیسات را مورد حمله قرار داده و باعث آسیب جدی و
در نتیجه تحمیل خسارتهای سنگین میشود. در این پژوهش، نتایج مطالعات میدانی تأثیر شرایط محیطی و بهرهبرداری تأسیسات فاضلاب بر مقاومت بتن ارائه شد. این کار با بهکارگیری بتنهایی با طرح اختلاط و مقاومتهای متفاوت و روش تعیین مقاومت پیچش، در تصفیهخانهای در شهر ملایر صورت گرفت. نتایج بهدست آمده نشان داد که در محیط اسیدی فضای بالای خط جریان درون لولههای انتقال فاضلاب همچنین با pH برابر با 4 تا 6، مقاومت نمونههای بتنی با کاهش pH، کاهش بیشتری از خود نشان دادند. مقاومت تمام نمونههایی که بهمدت 135 روز در محیطهای خنثی قرار گرفتند، روند رو به رشدی داشتند. بهعلاوه مشاهده شد که بعضی از نمونههای بتنی قرار داده شده در محیطهای قلیایی مانند بتن فاقد مواد افزودنی و هوادار، کاهش مقاومت و برخی نیز مانند بتن دارای ده درصد میکروسیلیس، افزایش مقاومت داشتند. کلیدواژگان روش پیچش؛ افزودنیها؛ سیستمهای فاضلاب؛ مقاومت بتن موضوعات تاسیسات آب و فاضلاب؛ تصفیه فاضلاب؛ شهری عنوان مقاله [English] Estimation of Concrete Strength in Sewer Systems